In Timisoara exista 2 zone DMA monitorizate prin inregistarea debitului de apa intrat,consumat si iesit din zona.
In zona Neptun am avut surpriza sa constatam o crestere a debitului de intrare de la aproximativ 280 metrii cubi pe zi la peste 1 000 metrii cubi pe zi.
Ne-am apucat sa verificam toate vanele,hidrantii,canalizarea si caminele de vane existente in zone.
Apoi am trecut la verificarea prin ascultare cu ajutorul tijei metalice a tuturor bransamentelor.Cand eram aproape de a finaliza zona cu cautatul (mai erau 10 adrese de verificat ) am auzit un zgomot puternic de apa in subsolul unei case parasite. Ne-am uitat printr-o deschizatura in subsol si am observat cum un bransament de polietilena DN 63 curgea in plin.Robinetul din capat a fost smuls si aruncat iar apa curgea prin tot diametrul bransamentului.In acea zona si conducta a fost schimbata cu PEHD diametru de 300mm.
Deci intr-o zona noua aveam o pierdere de peste 700 metrii cubi pe zi.